Pagina 1 di 1

Serbatoio gasolio interrato: centrale termica - autotrazione

Inviato: 06 mar 2009 11:57
da Sistema
Salve a tutti,
mi trovo di fronte a questa situazione.

Un'azienda artigianale possiede una caldaia a gasolio da 160.000 kcal/h, alimentata tramite serbatoio di gasolio interrato.

E' possibile estendere il CPI già in essere anche all'attività 18, ovvero distributore di carburante privato per autotrazione? In sostanza vorrebbero utilizzare il gasolio anche per rifornire i propri mezzi circolanti su strada.

Se sì, con quali accorgimenti?

Grazie :smt021

Inviato: 06 mar 2009 12:24
da Bohr
Dunque...

Verificherei che sia rispettata la Circolare n.73 del 29 Luglio 1971 – NORME DI SICUREZZA DA APPLICARE NELLA PROGETTAZIONE, ISTALLAZIONE ED ESERCIZIO D'IMPIANTI TERMICI e successivamente rispettare quanto definito per i distributori di carburanti approvati ai sensi del Decreto Ministeriale 31 luglio 1934, Titolo I, punto XVII Circolare Ministeriale.

Spero di aver detto bene... :smt023

Re: Serbatoio gasolio interrato: centrale termica - autotraz

Inviato: 06 mar 2009 12:48
da Ronin
Sistema ha scritto:E' possibile estendere il CPI già in essere anche all'attività 18, ovvero distributore di carburante privato per autotrazione? In sostanza vorrebbero utilizzare il gasolio anche per rifornire i propri mezzi circolanti su strada.
se capisco bene quel che volete fare, NO.
si configura il reato di evasione fiscale (perchè l'accisa sul gasolio da autotrazione è diversa da quello per riscaldamento; a dirla tutta, non sono uguali nemmeno come livello di purezza del combustibile, per cui usare gasolio da caldaia in un motore da auto è suicida).
dunque per poter distribuire gasolio da autotrazione, occorre un ULTERIORE serbatoio interrato.

Inviato: 06 mar 2009 15:22
da Bohr
...e se si pagassero le accise più alte?  

:smt017

Inviato: 06 mar 2009 16:06
da dubbioso
Scusate ma la circolare 73/71 non è superata dal DM 28/4/2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)?

Inviato: 06 mar 2009 16:58
da Ronin
Bohr ha scritto:...e se si pagassero le accise più alte?  

:smt017
per bastonarsi volontariamente versando più tasse?
a quel punto, elimina il gasolio e passa a gas per la caldaia, e utilizza il serbatoio soltanto per autotrazione: il tempo di rientro rispetto alla soluzione "I love Tremonti" sarà quanto mai rapido.

Inviato: 06 mar 2009 18:02
da Sistema
Grazie, era più o meno quello che mi ero immaginato

Inviato: 07 mar 2009 11:58
da Ronin
dubbioso ha scritto:Scusate ma la circolare 73/71 non è superata dal DM 28/4/2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)?
per completezza: sì, è così, ma il serbatoio interrato di cui parliamo è pre-esistente, ovviamente, e quindi gli si applica la normativa vigente all'epoca in cui fu realizzato.