Ciao a tutti,
mi hanno sottoposto un quesito relativo alle caratteristiche per lo stoccaggio di piccole quantita' di bombole all'interno di una ferramenta che di suo non rientra nella necessita' di avere il CPI.
in particolare vorrebbero tenere:
- 5 bombole di acetilene
- 10 bombole di argon
- 10 bombole di miscela
- 10 bombole di ossigeno
- 10 bombole di azoto
ovviamente le dimensioni delle bombole me le diranno...
ho cercato senza risultato eventuali prescrizioni / regole tecniche / linee guida per lo stoccaggio.
io parto dall'idea che dovranno essere messe all'esterno e separate per tipo. quelle di ossigeno, in particolare dovranno essere separate con adeguata struttura.
Vi ringrazio fin d'ora per le dritte!
buon lavoro
Max DP
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
ferramenta e piccolo stoccaggio bombole
dipende dalla quantità: attenzione se rientri nell'attività 15 "depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc" (mi riferisco all'acetilene e alla miscela)
io le farei mettere all'esterno e sotto una tettoia in maniera da ripararle dagli agenti atmosferici... per quanto riguarda la separazione, tieni conto che sono bombole in pressione e quindi possono essere esplosive... Se non hai problemi di spazio puoi lasciare un'area di protezione attorno, se non puoi, devi fare strutture separanti: per semplicità e velocità potresti fare una struttura a pettine in cui in ogni loculo ci sono bombole a diverso contenuto e di fronte agli ingresso un muro: un conformazione tipo "E I" ... se riesco a farmi capire :smt002 io farei così, ma se qualcuno ha altre idee/proposte, sarei interessato anch'io :smt045
ps: per delle bombole di idrogeno i VVF mi avevano detto di seguire le linee guida per i distributori di idrogeno...
io le farei mettere all'esterno e sotto una tettoia in maniera da ripararle dagli agenti atmosferici... per quanto riguarda la separazione, tieni conto che sono bombole in pressione e quindi possono essere esplosive... Se non hai problemi di spazio puoi lasciare un'area di protezione attorno, se non puoi, devi fare strutture separanti: per semplicità e velocità potresti fare una struttura a pettine in cui in ogni loculo ci sono bombole a diverso contenuto e di fronte agli ingresso un muro: un conformazione tipo "E I" ... se riesco a farmi capire :smt002 io farei così, ma se qualcuno ha altre idee/proposte, sarei interessato anch'io :smt045
ps: per delle bombole di idrogeno i VVF mi avevano detto di seguire le linee guida per i distributori di idrogeno...
- l'acetilene in bombole dovrebbe essere disciolta e rientrare nell'attivita' 3) b del dm 16 febbraio 1982 quindi la soglia e' a 75 kg, tieni presente che in questa voce ci rientrano le eventuali bombole di gpl e simili
di solito le bombole di acetilene contengono 5,5 kg, quindi dovresti essere sotto
- visto quello che manca dall'elenco che hai fatto la miscela dovrebbe essere quella argon/anidride carbonica e quindi non sarebbe combustibile, ovviamente devi procurarti la scheda di sicurezza
- il deposito di ossigeno in bombole in questi quantitativi non mi sembra rientri nelle attivita' soggette a cpi
per bombole intendo quelle comuni sui 30-50 litri o piu' piccole
di solito le bombole di acetilene contengono 5,5 kg, quindi dovresti essere sotto
- visto quello che manca dall'elenco che hai fatto la miscela dovrebbe essere quella argon/anidride carbonica e quindi non sarebbe combustibile, ovviamente devi procurarti la scheda di sicurezza
- il deposito di ossigeno in bombole in questi quantitativi non mi sembra rientri nelle attivita' soggette a cpi
per bombole intendo quelle comuni sui 30-50 litri o piu' piccole
- littlecharlie
- Messaggi: 245
- Iscritto il: 12 ago 2008 10:00
dei buoni prodotti mi sembrano quelli della ...
Attenzione alla regola aurea n. 8
http://www.sicurezzaonline.it/forum_reg_auree.htm
Cordiali saluti e buona serata
Mod
Attenzione alla regola aurea n. 8
http://www.sicurezzaonline.it/forum_reg_auree.htm
Cordiali saluti e buona serata
Mod
Riapro questo post per capire esattamente quando scatta la soglia del CPI.
per gas si contano solamente i gas combustibili?! o anche i comburenti?
e per conoscere la relativa massa del ga, (non il volume) dove posso far riferimento? grazie mille.
per gas si contano solamente i gas combustibili?! o anche i comburenti?
e per conoscere la relativa massa del ga, (non il volume) dove posso far riferimento? grazie mille.
so di non sapere (Socrate)