Pagina 1 di 1
impianto elettrico e di terra
Inviato: 21 giu 2010 20:41
da pappalettera
Lavoro di manutenzione straordinaria su un condominio può l'impresa allacciarsi, con un proprio quadro elettrico, al quadro dell'impianto di ascensore? e per l'impianto di terra si utilizza quello condominiale senza fare alcuna comunicazione?
Re: impianto elettrico e di terra
Inviato: 21 giu 2010 21:15
da Mike_S&G
Allacciarsi al quadro dell'impianto ascensore no di sicuro, è competenza dell'ascensorista e bisogna chiedere la sua autorizzazione, che la negherà sicuramente. Può allacciarsi all'impianto di terra condominiale dopo aver chiesto il permesso all'amm.re condominiale.
Re: impianto elettrico e di terra
Inviato: 22 giu 2010 10:51
da pappalettera
a monte del quadro elettrico non interferisce con il quadro dell'ascensore. l'ascensorista non ha nulla da obiettare. Invece dal punto di vista della normativa mi chiedevo se stiamo in regola. Cosa devo esibire per quanto riguarda l'impianto di terra in caso di ispezione? è sufficiente il verbale di verifica periodica? grazie
Re: impianto elettrico e di terra
Inviato: 22 giu 2010 19:06
da Mike_S&G
- DICO dell'impianto temporaneo di cantiere ai sensi DM 37/08
- Spedire copia a ISPESL e ARPAV per denuncia impianto di terra ai sensi DPR 462/01