Buonasera a tutti.

Sempre più spesso mi trovo a dover (faticosamente) portare al CPI vecchie centrali termiche con potenza installata dei nuovi generatori complessivamente superiore a 100000 kcal/h, trovandomi di fornte alle seguenti "strutture":
- murature di separazione tra la centrale termica e altri locali (garage o locale contenenti autoclave ecc) realizzate in laterizio forato spessore 8 cm o 12 cm (quando va bene....);
-solai interpiano, tra centrale termica ed unità residenziali poste al piano primo, realizzato in laterocemento con intonaco 1 cm, elemento di alleggerimento solaio (pignatta) cm 16 o 20, soletta in cemento armato cm 4, massetto pavimento cm 5 e pavimento in ceramica cm 1;

Correttamente, in applicazione al DM 12 aprile 1996, i funzionari VV.F. richiedono le caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120'.....

nell'impossibilità di applicare il metodo tabellare, quali opere/lavorazioni vi è capitato di realizzare al fine di arrivare a REI 120'??

Grazie. rudi
Avatar utente
QUADRATO
Messaggi: 1518
Iscritto il: 13 lug 2010 08:50
Località: BL-TV-VE

potresti coibentare internamente la stanza caldaia con un coibentante ignifugo, altro non mi viene in mente,
il laterizio ha resistenza meccanicae resistenza al fumo, ma ha una forte trasmittanza al calore, potresti fare una contro-parete in cartongesso coibentata internamente con lana di roccia o lana di vetro!
so di non sapere (Socrate)
Avatar utente
Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

rivestimento interno con cartongesso o calciosilicato (qualora si debba contenere al massimo la riduzione degli spazi) e ripristino degli attraversamenti (tipico: tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento)