Pagina 1 di 1

PSC per intervento di rifacimento pensilina

Inviato: 21 gen 2011 10:51
da Marco.Mazzieri
Salve a tutti,
spiego rapidamente la questione. Ho seguito come coordinatore in fase di esecuzione i lavori per l'installazione di due pensile fotovoltaiche adibite a parcheggi. 3 ditte esecutrici (muratori, elettricista e fabbro), fatto PSC presi i POS di ogni ditta, insomma tutto regolare. Dopo una settimana dalla chiusura lavori in Comune una parte delle struttura è stata danneggiata per l'urto di un camioncino. A questo punto, in accordo con il commitente, è stato deciso di togliere la parte danneggiata e rimettere una struttura identica integra. Per fare questo sarà necessaria una nuova scia e l'intervento di tutte e 3 le ditte che prima avevano lavorato nel cantiere.
A questo punto chiedo un parere. Come mi dovrei muovere per la "sicurezza"? essendoci una nuova scia devo rifare un PSC nuovo ( e chiedere i POS alle ditte) o basta che aggiorno il vecchio? dovendo solo smontare la struttra vecchia e mettere quella nuova le fasi di lavorazioni saranno identiche a quelle del vecchio PSC.

Saluti

re...

Inviato: 21 gen 2011 11:58
da linoemilio
il primo intervento è stato chiuso con una fine lavori.
il nuovo atto autorizzativo è un qualcosa di nuovo e come tale richiede un nuovo procedimento compreso la parte riguardante la sicurezza.
+ imprese= nomina del CSP-CSE e redazione di PSC e fascicolo.
Rispetto a prima avrai in più da tenere in considerazione la demolizione della parte danneggiata.