Un saluto a tutti,
situazione: piccolo studio commercialista con sala riunione-corsi con capienza di circa 50 persone. Unica porta che immette in una scala (quella del condominio). La porta si apre verso l'nterno.
La porta non è di emergenza perchè non immette in luogo sicuro, quindi potrebbe anche aprirsi (com'è ora) verso l'interno, però essendo la capienza cmpresa tra 26 e 50 in base all'allegato IV del D.lgs 81 la porat deve aprirsi verso l'esterno. Inoltre anche il decreto 10.03.1998 prescrive che le porte lungo le vie di uscita si debbano aprire nel verso dell'esodo ( e quindi maniglione)
Il mio dubbio è: la porta verso l'esterno aprirebbe sulla scala, potrebbe quindi essere pericolosa per il passaggio di altre persone (dei piani superiori) che stanno evacando. Penso sia una situazione vista e rivista...voi come vi siete comportati?
grazie
dado
Avatar utente
Paten
Messaggi: 179
Iscritto il: 14 ott 2004 17:55
Località: Veneto

Beh alcune risposte te le sei già date ...
In realtà come ben dici di situazioni simili ce ne sono tante e non smpre si trova una situazione ottimale
anche perchè potresti girare la porta verso l'esodo ... ma poi ostruiresti il passaggio sulla scala ?
quanto larga è la tua porta ? 1,20 m o i soliti 90/100 cm ?

Nella mia esperienza Ti direi che ho più risposte da valutare caso per caso
ed, infatti, bisogna valutare che tipo di riunioni ci possono essere in quella sala...
quali sono i reali pericoli di incendio (se pensiamo a quello più reale e pericoloso)

e soprattutto se non riesco a girare la porta ecc.
quali sono le misure compensative che riesco a mettere in atto:
- rivelazione incendi ?
- mezzi di estinzione ?
- formazione del personale ?
- ......................

Ciao e, quindi, buon lavoro
Non si può insegnare niente ad un uomo, si può solo aiutarlo a trovare la risposta dentro sè stesso.
G. Galilei
Rispondi

Torna a “Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...”