Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

rifornimento carrelli diesel

In questo Forum verranno aperte discussioni su questioni eminentemente tecniche relative a impianti, macchine, rumore, vibrazioni, ATEX, prevenzione incendi, ecc...
Rispondi
Avatar utente
piepari
Messaggi: 103
Iscritto il: 24 gen 2007 12:05
Località: Riccione

Carissimi forumiani, mi chiedevo se si potevano tenere poche taniche (50-80 litri) di diesel per il rifornimento di un carrello diesel usato molto sporadicamente (non targato) (1 o 2 volte la mese) in una azienda senza dover essere oggetti a CPI?
non sono un esperto antincendio, ma penso che fino o.5 mc di gasolio (seguendo tutte le cautele del caso) si possono tenere?
"Molto ragionamento e poca osservazione portano all'errore; molta osservazione e poco ragionamento portano alla verità" Alexis Carrel
Avatar utente
diaco
Messaggi: 905
Iscritto il: 01 feb 2011 12:08

Non credo proprio..

Però, anche se non è pertinente fino in fondo, .. sapendo che viene eseguita una valutazione per esposti ai cancerogeni per i meccanici (in quanto può capitare di svuotare un serbatoio) che lavorano all'interno di officine, per gli agenti di commercio (in quanto spesso si fanno benzina da soli..  :smt044 ).. potrebbe anche essere che nel tuo caso io un registrino lo farei..
"Dosis sola facit velenum"

Legge n.125/2001 Alcol e Lavoro:"Se il vino non lo reggi l'uva te la devi magnà a chicchi!"
Avatar utente
piepari
Messaggi: 103
Iscritto il: 24 gen 2007 12:05
Località: Riccione

A me interessava più l'aspetto del rischio incendio .... ma .. valutazione degli agenti cancerogeni sempre ... ma il registro poi! per dei rifornimenti saltuari mi sembra una follia anche perchè penso che la pericolosità è semmai nell'inalazione del particolato emesso dal carrello ... allora tutti dovrebbero avere il registro ... chi non ha una macchina a benzina o diesel???? (anche aziendale???)
"Molto ragionamento e poca osservazione portano all'errore; molta osservazione e poco ragionamento portano alla verità" Alexis Carrel
Avatar utente
diaco
Messaggi: 905
Iscritto il: 01 feb 2011 12:08

io giro a cavallo.. ma poi c'è il biologico e adesso sono in crisi per fare milano - roma a piedi con un buon passo ci vogliono quasi 5 giorni.  :smt012
"Dosis sola facit velenum"

Legge n.125/2001 Alcol e Lavoro:"Se il vino non lo reggi l'uva te la devi magnà a chicchi!"
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3267
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

piepari ha scritto:Carissimi forumiani, mi chiedevo se si potevano tenere poche taniche (50-80 litri) di diesel per il rifornimento di un carrello diesel usato molto sporadicamente (non targato) (1 o 2 volte la mese) in una azienda senza dover essere oggetti a CPI?
Decreto Presidente Repubblica n° 151 del 01/08/2011
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di
qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3
A - liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3

Quindi non solo non sei soggetto a CPI, che oggi si rilascia solo per attività C, ma non sei proprio soggetto a controlli di prevenzione incendi.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
piepari
Messaggi: 103
Iscritto il: 24 gen 2007 12:05
Località: Riccione

Grazie Weare!!!! sempre puntuale e preciso!!!! :smt041
"Molto ragionamento e poca osservazione portano all'errore; molta osservazione e poco ragionamento portano alla verità" Alexis Carrel
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3267
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Figurati. Riserva comunque un angolino della tua VRI per le taniche (ricovero in mabiente ventilato, su bacino antisversamento di volume pari alla tanica maggiore, estintore a polvere a servizio, prodotto assorbente a servizio, ecc.).
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Rispondi

Torna a “Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...”