vano antifuno

Inviato: 21 ott 2004 14:18
da osvaldo
In una palazzina mi sono trovato di fronte ad un vano antifumo che separa due attività (un convento di suore ed una scuola) costituito da due porte antifumo al cui interno c'è il vano. Spero di essermi spiegato in modo corretto, ma non sono un esperto in queste cose. La domanda che vi voglio fare è questa: le due porte si aprono entrambe verso l'interno del vano. E' corretta tale installazione? A me, secondo logica, sembra di no perchè se una persona utilizzasse tale vano per passare in caso di emergenza da una attività all'altra potrebbe prendersi, allorqando si trova nel vano, la porta sul muso. Non sarebbe corretto montare entrambe le porte con apertura verso l'esterno del vano? Per finire si può usare tale vano come via di fuga oppure no?

Re: vano antifuno

Inviato: 21 ott 2004 14:47
da weareblind
Non sono del tutto sicuro di come è fatta la struttura in esame; puoi descrivere meglio soprattutto il vano)?
Grazie - weareblind

Cosa intendi ?

Inviato: 25 ott 2004 12:53
da Paten
Scusa ma cosa intendi per vano antifumo?

E' un filtro a prova di fumo costituito da strutture e porte resistenti al fuoco e dotato di camino da 0,10 mq o apertura diretta verso l'esterno da 1,0 mq o cosa ?

Le porte potrebbero non essere utili per vie di evacuazione in caso di emergenza che dovrebbe essere sempre verso luogo sicuro ...

Se fosse un filtro potrebbe essere stato realizzato per non mettere in comunicazione diretta le due attività anche se, ovviamente, si spera che uno non si prenda la porta sul MUSO !!!

Ciao

Re: Cosa intendi ?

Inviato: 25 ott 2004 23:28
da osvaldo
Paten ha scritto:Scusa ma cosa intendi per vano antifumo?

E' un filtro a prova di fumo costituito da strutture e porte resistenti al fuoco e dotato di camino da 0,10 mq o apertura diretta verso l'esterno da 1,0 mq o cosa ?

Le porte potrebbero non essere utili per vie di evacuazione in caso di emergenza che dovrebbe essere sempre verso luogo sicuro ...

Se fosse un filtro potrebbe essere stato realizzato per non mettere in comunicazione diretta le due attività anche se, ovviamente, si spera che uno non si prenda la porta sul MUSO !!!

Ciao

Veramente non sono un addetto ai lavori, quindi non so il filtro sia stato realizzato per separare le due attività, ne tantomeno se le porte sono antincendio o meno. Per quanto riguarda l'areazione,c'è una finestra all'interno del vano.
Paten, dal momento che mi hai messo tanti dubbi in testa, vorrei sapere se un vano fatto per non mettere in comunicazione due attività possa essere all'occorrenza utilizzato come via di fuga. La mia domanda penso sia logica, visto che mi sembra strano che un vano antifumo serva a separare due attività. Non è meglio fare un muro?
Comunque ho allegato un semplice disegnino, che indica i versi di apertura delle porte, ma che non so come inviare.
Sono sicuro di chiedervi molto, ma se mi date una chiarita sulla utilità e funzione di tali vani, magari fornendomi i riferimenti legislativi, ve ne sarei grato, poichè il problema riguarda una scuola dove c'è mio figlio. Il vano separa una scuola da un dormitorio di suore[/img][/url]

Inviato: 25 ott 2004 23:52
da weareblind
Ciao Osvaldo forse ho capito. Domani posto e ti dettaglio (occhio che nn puoi allegare file se non sei utente registrato).
Ciao!

Inviato: 27 ott 2004 14:32
da Paten
:smt026

Ho capito il tuo discorso ...

Ciò fa riferimento all'edificio scolastico ed in particolare alla
[b]NORMA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
Decreto 26 agosto 1992[/b]
Esso cita:
Punto 2.4 - Separazioni
Le attività scolastiche ubicate negli edifici e nei locali di cui alla lettera b) del punto 2.1 (dove ci sono altre destinazioni ...) devono essere separati ....................................... REI 120 senza comunicazioni.

Fanno eccezione le scuole particolari che per la relazione diretta con altre attività necessitano della comunicazione con altri locali (es. scuole infermieri, scuole convitto, ecc.) per le quali è ammesso che la comunicazione avvenga mediante [b]FILTRO A PROVA DI FUMO[/b].
Tali attività devono, comunque, avere accessi ed uscite indipendenti.

Per la definizione di FILTRO vedi D.M. 30.11.83
in pratica vano delimitato da strutture REI dotato di (una delle seguenti):
a) aerazione diretta verso l'esterno di 1,0 mq
b) camino shunt con aerazione pari almeno a 0,1 mq
c) sovrappresione .....

Penso di aver risposto in maniera esauriente alle tue richieste:
A) vano = filtro a prova di fumo
B) via di fuga = direi proprio di no anche se da verificare se non esistono altre possibilità

Ciao Paten