Salve,

vorrei un vostro parere in merito ai cavi elettrici riportati in foto.

I lavori consistono in una prima fase di piccolo scavo con mezzi pesanti, successivamente ci sarà un intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento della facciata.

Secondo voi posso proteggere i cavi con tubo corrugato o dovrei chiedere all'Enel di spostare i cavi?
Allegati
2013-01-22 13.10.47.jpg
(746.57 KiB) Scaricato 35 volte
2013-01-22 13.11.12.jpg
(830.82 KiB) Scaricato 36 volte
Avatar utente
QUADRATO
Messaggi: 1518
Iscritto il: 13 lug 2010 08:50
Località: BL-TV-VE

Se la lavorazione consiste in rimozione e rifacimento intonaco la vedo molto dura da eseguire in sicurezza con cavi elettrici in prossimità.

la protezione con tubo corrugato è fattibile solo se tu non dovessi demolire l'intonaco sul quale sono fissati i cavi elettrici.

Un errore con la mazzetta e lo scalpello o con il demolitore ed il rischio elettrocuzione si manifesta con tutta la sua forza.

Io contatterei l'ente gestore se fossi nell'impresa. Tu come CSP/CSE devi solo indicare nel piano che questo contatto deve essere preso.
so di non sapere (Socrate)
Avatar utente
Fenir Green
Messaggi: 35
Iscritto il: 30 mag 2011 16:57

Quindi se in questa prima fase (scavi con mezzi pesanti a quota 0) uso del tubo corrugato per segnalare la presenza del cavo e proteggerlo (nella parte ove questo non è ancorato all'edificio) e contestualmente contatto l'ENEL (la quale troverà dunque il tubo corrugato montato) va bene? E' una procedura corretta o rischio una denuncia da parte dell'Enel?
Avatar utente
QUADRATO
Messaggi: 1518
Iscritto il: 13 lug 2010 08:50
Località: BL-TV-VE

giustissima, in questo caso serve a segnalare all'escavatorista la presenza di un cavo aereo  fonte di rischio.

Prima di iniziare le operazioni sulla facciata il cavo dovrà essere spostato!  :smt023
so di non sapere (Socrate)
Avatar utente
Fenir Green
Messaggi: 35
Iscritto il: 30 mag 2011 16:57

Grazie mille!

Speriamo che l'Enel non blocchi il cantiere con i suoi tempi biblici!
Avatar utente
Bohr
Messaggi: 2904
Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
Località: VI - BG

QUADRATO ha scritto:Prima di iniziare le operazioni sulla facciata il cavo dovrà essere spostato!  :smt023
Sarebbe meglio, se possibile, disalimentarlo. Lo spostamento ti costerà moltissimo sia in termini economici sia temporali.

Ciao
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
Avatar utente
rossoblue
Messaggi: 32
Iscritto il: 17 mag 2008 17:24

Concordo con Bohr. Se lo proteggi comunque con il corrugato, direi che non sbagli. Finito il lavoro, te lo ritrovi sano. Spero...