GianLuca

Chiedo scusa per la banalità, ma in una sala convegni con 2 porte di uscita, da 120 cm cad, la capienza massima è data dal modulo di 60 per 50 persone?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3201
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Decreto Ministeriale del 19/08/1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Art. 1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati locali:
d) auditori e sale convegno

TITOLO IV - MISURE PER L'ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA.

4.1 AFFOLLAMENTO.

L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue:
a) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacita' motorie.

4.3.2 NUMERO DELLE USCITE.
Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo sicuro all'esterno, deve essere non inferiore a tre. Dette uscite vanno ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte.
Per i locali di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste due sole uscite.


Da tutto ciò ne segue che, avendo due uscite da 120 cm cadauna, non puoi superare le 150 persone.

Però non ci dici a che piano sei (il valore di 50 persone/modulo non è infatti sempre valido).

weareblind
"Into the pit"  :smt077
We are blind to the worlds within us waiting to be born
GianLuca

Grazie
Si trova al primo piano...
Rispondi