Buongiorno a tutti
un locale di intrattenimento intende utilizzare sedie delle quali esistono le singole certificazioni ignifughe dei materiali utilizzati ma non la certificazione univoca della sedia in se stessa.
è imprescindibile sottoporle a prova di resistenza al fuoco? esistono casi precedenti, circolari, quesiti etc?
Che ne pensate?
Saluti
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Certificazione ignifuga Sedie
- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
E' obbligatorio.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Ciao,
se la sedia è già installata oppure se è prodotta per uno specifico utilizzo in un unico ben definito luogo, potrai avvalerti dell'art.10 del D.M. 26/06/1984, la sedia non subirà l'iter di omologazione ministeriale ma una classificazione non ai fini dell'omologazione corredata da un verbale di prelievo (nel caso in cui sia già intsallata) oppure da un'indicazione del luogo di installazione, la classificazione avrà dunque dicitura: "Sedia Pippo installata presso la discoteca Y nel comune di X in via Z".
I test di reazione al fuoco (e non di resistenza) verranno condotti secondo due metodi di prova : UNI 8457 + UNI 9174, tali metodi simulano l'innesco e la propagazione. I test saranno condotti su dei provini di dimensioni standard e non sul prodotto finito "as in end use condition".
Quanto scritto sopra è valido solo se l'installazione avverrà (o è già avvenuta) sul territorio italiano.
se la sedia è già installata oppure se è prodotta per uno specifico utilizzo in un unico ben definito luogo, potrai avvalerti dell'art.10 del D.M. 26/06/1984, la sedia non subirà l'iter di omologazione ministeriale ma una classificazione non ai fini dell'omologazione corredata da un verbale di prelievo (nel caso in cui sia già intsallata) oppure da un'indicazione del luogo di installazione, la classificazione avrà dunque dicitura: "Sedia Pippo installata presso la discoteca Y nel comune di X in via Z".
I test di reazione al fuoco (e non di resistenza) verranno condotti secondo due metodi di prova : UNI 8457 + UNI 9174, tali metodi simulano l'innesco e la propagazione. I test saranno condotti su dei provini di dimensioni standard e non sul prodotto finito "as in end use condition".
Quanto scritto sopra è valido solo se l'installazione avverrà (o è già avvenuta) sul territorio italiano.