Ciao a tutti.
Ho un dubbio sulla pendenza massima che può avere un area destinata al transito di automezzi pesanti e carrelli elevatori (carichi e scarichi ovviamente) all'ingress/uscita di un magazzino in uno stabilimento ind.
L'area è regolarmente asfaltata e priva di buche e avvallamenti ma la pendeza che stimo con l'occhiometro dovrebbe essere tra il 10 e il 20% insomma tale da destare la mia attenzione soprattutto in caso di pioggia.

Quanto è la pendenza massima per tale area? inoltre, visto che per il disegno tecnico sono una beata mazza, come faccio a sapere con esattezza quantoè sta pendenza???

Grazie dell'aiuto.

:smt047

Mi permetto di segnalarle lo special link n. 3 che trova qua.
Cordiali saluti.

Mod :smt039
Avatar utente
Mappo
Messaggi: 48
Iscritto il: 13 lug 2006 14:33
Località: Lecco

per il calcolo della pendenza, se è del 10 %, significa che per 10 metri di rampa, il dislivello tra il punto di partenza e quello di arrivo è di 1 metro.
(10 m x 10% = 1 m)

Devi moltiplicare per la percentuale imposta la lunghezza della rampa e troverai la misura relativa al dislivello.

                                                              I
                                                              I
                                                              I     1 metro
                                                              I
_______________10 metri ________ I




. . .  :smt005 non sai quanto ci ho messo per farti unn  disegnino comprensibile . . .
Avatar utente
mirko
Messaggi: 1026
Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
Località: Roma

Yessss... grazie mappo
solo che il problema, vista la conformazione della strada in questione sta nel valutare con l'occhiometro quell'altezza che mi dice se siamo al 10, 20, 30 %.

Il limite per aree di transito carrbabili e pedonali quanto è? 10 % vero?  :smt017
Avatar utente
Mappo
Messaggi: 48
Iscritto il: 13 lug 2006 14:33
Località: Lecco

Ti posso rispondere che la pendenza massima per le rampe di carico mobiel è del 18% raggiungibile da carrelli elevatori con combustione interna (a motore), di piu non so dirti.