Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Autorimessa su terrazza

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
Per una corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla prevenzione degli incendi, lo Staff di Sicurezzaonline ha creato questo archivio per l'enorme importanza che riveste la materia per tutti i luoghi di lavoro (Riservato agli abbonati)
Rispondi
Fede

Scusatemi, ma una autorimessa su terrazza all'aperto con capienza 30 veicoli è soggetta a CPI ???
grazie delle risposte, un saluto,
Fede
ego

vado a memoria ma credo proprio di no a meno che non si trovi su una terrazza a più di 24 m di altezza!! allora il fabbricato sarebbe soggetto vista l'altezza!!
se riesco più tardi do un occhiata alla normativa...
ciao
Avatar utente
luci
Messaggi: 36
Iscritto il: 29 ott 2004 22:26

Le attività soggette sono quelle comprese nel
DM 16.02.1982: Elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (Art.4 della Legge 26 luglio 1965, n.966).
92) - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili.

Dalla tua descrizione sommaria, parrebbe quindi di sì.
Saluti - luci
Avatar utente
maxeng
Messaggi: 41
Iscritto il: 15 ott 2004 18:44

allego un estratto del capitolo riguardante l'argomento, facente parte della relazione per il CPI relativo ad un'autosalone con officina ecc.. (attività 87 e 91) che feci nel '98 per un collega:

Esposizione automobili su terrazza
Il solaio di copertura dell’autocarrozzeria verrà impiegato per l’esposizione di auto.
(…..)
Il perimetro della terrazza è dotato di robusto parapetto metallico per salvaguardare l’incolumità dei visitatori e del personale addetto.
L’esposizione non presenta particolari caratteristiche di pericolosità in relazione alla prevenzione incendi essendo a cielo aperto e su solaio REI 120.


credo di ricordare di aver concordato la questione col funzionario dei VVF

max
Rispondi

Torna a “Archivio Prevenzione Incendi”