Antincendio in centro sportivo
Inviato: 02 gen 2007 16:01
da mirko
Gli esperti in questo campo mi sapranno dare una risposta spero.
Un centro sportivo su due piani coperti (tot. 4.000 mq circa) e circa un migliaio di iscritti deve richiedere il CPI?
La voce 83 del DM 16/02/82 è applicabile o no?
Gli impianti produzione calore non raggiungono 100.000 Kcal/h.
Inoltre, secondo voi, è sufficiente, per la segnalazione degli allarmi, la sola voce tramite impianto interfono in ogni locale? dal momento che la musica è sempre a palla? :smt020
Ciao e grazie
Inviato: 02 gen 2007 16:28
da ursamaior
Inviato: 02 gen 2007 18:00
da Ronin
perchè comma 7? art.3 e basta, se sopra 100 spettatori sì, altrimenti no (nota: farsi fare dichiarazione firmata dal titolare).
Inviato: 03 gen 2007 07:39
da mirko
Ronin ha scritto:perchè comma 7? art.3 e basta, se sopra 100 spettatori sì, altrimenti no (nota: farsi fare dichiarazione firmata dal titolare).
Che significa 100 spettatori? mica siamo a teatro.
Ci saranno più di 100 iscritti e magari in occasioni di gare particolari più di 100 spettatori sugli spalti. Mi chiarite meglio sta cosa????

Inviato: 03 gen 2007 09:08
da Ronin
la voce 83 è molto chiara:
sono soggetti gli impianti sportivi (così come i locali di spettacolo) sopra i 100 spettatori (gli atleti non vengono considerati).
gli iscritti non contano, contano gli spettatori presenti in tribuna: se il gestore prevede di organizzare manifestazioni con più di 100 di essi, è soggetto a cpi, altrimenti no (fermo restando il rispetto della norma, eh).
per quello dico dichiarazione firmata: il professionista non può saperlo, e il gestore che lo dichiara se ne assume giustamente la responsabilità.
Inviato: 03 gen 2007 12:42
da mirko
Grazie Ronin.
Mi sembra quindi di capire che anche un MEGA centro sportivo di 5.000 mq, piscine, 10 sale, campi, ecc.. non è soggetto a CPI basta che in caso di e"esibizioni" siano presenti sino a 100 spettatori?
Inviato: 03 gen 2007 13:38
da Ronin
così è.
questo è perfettamente ragionevole perchè, in caso di incendio di un'attività civile, non è l'estensione dell'attività che costituisce pericolo (come invece sarebbe per un deposito), ma la densità di affollamento.
se le persone presenti sono dunque in numero limitato (per esempio i soli atleti), il loro esodo può avvenire in modo ordinato, e non vi è rischio che richieda sorveglianza diretta da parte dei VVF, fermo restando il rispetto delle normative.
Nota comunque che al crescere del mega-centro diventa sempre maggiore la probabilità di "rientro dalla finestra" del CPI (centrale termica, gruppo elettrogeno, e così via)
Inviato: 03 gen 2007 14:57
da mirko
Ok per gli impianti.
Quindi se ci sono 100 ospiti allora CPI mentre se non ci sono ospiti ma possono esserci circa 400-500 iscritti intorno alle 7di sera no CPI?
Vuol dire che contano più 100 ospiti che non 500 iscritti che fanno pesi, ecc...
Inviato: 03 gen 2007 16:35
da Ronin
sì, cioè no.
non è che contano di più, perchè anche ai 500 (o 15) iscritti deve essere garantita la sicurezza che nasce dal rispetto della regola tecnica (e se ci sono 500 persone dentro dovranno esserci le giuste vie di uscita, e il piano di emergenza dovrà essere adeguato).
ma una persona che si iscrive in un posto, dopo che ci va due o tre volte ne impara a conoscere la pianta e le vie di uscita.
non così lo spettatore, che quindi è più critico sotto questo aspetto.
Inviato: 07 gen 2007 14:41
da ursamaior
il riferimento al comma 7 era relativo al fatto che gli altri commi riguardano la costruzione in genere di impianti sportivi con presenza superiore a 100 persone, ma è il comma 7 che impone l'obbligo di CPI che era la risposta alla domanda di Mirko....