Salve a tutti, posto un quesito forse banale e mi spiego.
All'interno di un magazzino devo realizzare un locale indipendente per ricarica batterie dei carrelli elevatori e vorrei realizzarlo con strutture in cartongesso REI 120.
Visto che tra i pericoli della zona ricarica c'è la probabilità dello scoppio dovuto a concentrazioni di idrogeno ecc. secondo voi il cartongesso assolve a tale compito di resistenza o necessariamente devo avere strutture in muratura o cls ??? grazie a tutti
Leo
Il forum di SICUREZZAONLINE, SOL per gli amici, nasce nel 1999 ed è stato ideato, amministrato e moderato fino al 2016 da Giuseppe Zago.
A lui va il nostro affettuoso ricordo e la nostra gratitudine per averci fatto conoscere, crescere e diventare amici.
Ha contribuito a creare una vera comunità...
A lui va il nostro affettuoso ricordo e la nostra gratitudine per averci fatto conoscere, crescere e diventare amici.
Ha contribuito a creare una vera comunità...
Locale ricarica muletti - REI
-
Marzio
- Mentore

- Messaggi: 1338
- Iscritto il: 14/10/2004, 16:38
- Località: Pordenone
Non è un problema di PROTEZIONE e quindi di resistenza delle strutture. La zona di ricarica batteria deve essere resa sicura con misure di PREVENZIONE adottando un'opportuna ventilazione (naturale o artificiale).
E' necessario pertanto eseguire un calcolo secondo la CEI 31-35 integrata dalla CEI 21-42 per verificare che la ventilazione presente determini una zona 1 intorno alla zona delle batterie che non si estenda a tutto il locale.
Per fare un esempio, un carrello elevatore caricato all'aperto causa zone estese di categoria 1 del raggio di circa 0,5-0,7 metri attorno agli sfogatoi delle batterie. Al chiuso le cose si complicano un pochino...
Ciao
Marzio
E' necessario pertanto eseguire un calcolo secondo la CEI 31-35 integrata dalla CEI 21-42 per verificare che la ventilazione presente determini una zona 1 intorno alla zona delle batterie che non si estenda a tutto il locale.
Per fare un esempio, un carrello elevatore caricato all'aperto causa zone estese di categoria 1 del raggio di circa 0,5-0,7 metri attorno agli sfogatoi delle batterie. Al chiuso le cose si complicano un pochino...
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
-
Leo
-
Renato
Ti sei spiegato bene Leo; il discorso è incendio ed esplosione sono due cose che vanno trattate in modo completamente separato.
Le strutture REI vanno a braccetto con la valutazione del rischio incendio, e basta.
Il rischio esplosione invece va trattato secondo le indicazioni che ti ha dato Marzio.
ciao
R
Le strutture REI vanno a braccetto con la valutazione del rischio incendio, e basta.
Il rischio esplosione invece va trattato secondo le indicazioni che ti ha dato Marzio.
ciao
R