Alfonso C.

Premesso che per una fornace per produzione( cottura) mattoni di argilla con impianto termico ad olio combustibile da 600.000 Kcal/ora si deve chiedere l'intervento dei VV FF,
qualcuno  mi puo' consigliare che tipo di estintori e/o idranti è bene avere? (almeno qualitativamente).
Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3267
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Gli idranti vanno bene nella misura di uno ogni 25 metri di raggio (20 metri di manichetta gommata e 5 metri di getto efficace, norme UNI 9487 e UNI 10779); da usare tassativamente dopo aver tolto la corrente!
Per gli estintori, uno a polvere portatile, capacità 9 kg classe almeno 34A-144BC, uno ogni 150 mq.

In ogni caso, essendo attività soggetta a CPI il numero, tipo e posizione sia degli idranti sia degli estintori deve essere presente nel progetto approvato.

weareblind (ho la mia faccina DEFINITIVA! Immagine)
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Alfonso C.

La ringrazio molto per la sua risposta.
Alfonso
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3267
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Ci mancherebbe, torni a trovarci!
We are blind to the worlds within us waiting to be born