Buonasera a tutti, mi occupo della sicurezza di un laboratorio dove vengono prodotte protesi dentistiche. Per la fusione dei metalli viene utilizzata una fiamma alimentata da una bombola di GPL ed una di ossigeno.
Quali sono i requisiti impiantistici che tali bombole devono possedere? Attualmente sono installate vicine 30 cm circa l'una dall'altra, in un sottoscala ubicato all'esterno.
Oltre al decreto 14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m3), quali sono le fonti normative di riferimento da applicare?
Un sentito grazie a tutti coloro che mi forniranno consigli.
Camilla
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
bombola GPL
UNI CIG 7131.
La prima cosa, comunque, è separarla dall'ossigeno.
Non ci sono fonti normative specifiche oltre al DM da te citato.
Ovviamente, oltra ai requisiti per il locale in cui depositi la bombola, devi garantire aperture di aerazione permanente a filo pavimento nel locale di lavorazione
La prima cosa, comunque, è separarla dall'ossigeno.
Non ci sono fonti normative specifiche oltre al DM da te citato.
Ovviamente, oltra ai requisiti per il locale in cui depositi la bombola, devi garantire aperture di aerazione permanente a filo pavimento nel locale di lavorazione
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)