Ciao
Chiedevo di saper come mai Ente distributore (enel) negl' appartamenti pone un cosfi 0,9?
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
fattore di potenza
è un semplice obbligo contrattuale, non c'è una norma che lo prescriva.
Ad esempio se la potenza è superiore a 15 kW e cosfi<0,7 c'è l'obbligo di rifasamento
Ad esempio se la potenza è superiore a 15 kW e cosfi<0,7 c'è l'obbligo di rifasamento
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
non avevamo già risposto a questa domanda?
perchè negli appartamenti non si usano apparecchi con grosse potenze induttive (=motori), anzi in pratica si usano in gran parte apparecchi che o sono resistivi (forni stufe lampade etc) e cioè a cos fi 1, oppure sono già rifasati internamente a cos fi 0,9 (lampade televisori frigo etc).
Ringrazio Ronin per la pronta segnalazione ed evidenzio a lor78 il thread a cui fa riferimento Ronin
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... php?t=9737
Cordiali saluti a tutti
Mod
perchè negli appartamenti non si usano apparecchi con grosse potenze induttive (=motori), anzi in pratica si usano in gran parte apparecchi che o sono resistivi (forni stufe lampade etc) e cioè a cos fi 1, oppure sono già rifasati internamente a cos fi 0,9 (lampade televisori frigo etc).
Ringrazio Ronin per la pronta segnalazione ed evidenzio a lor78 il thread a cui fa riferimento Ronin
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... php?t=9737
Cordiali saluti a tutti
Mod
_____________________________
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
o forse non ho capito la domanda e vuoi sapere il motivo tecnico.
il motivo è che la potenza reattiva (induttiva) non trasporta energia (l'energia è trasportata solo dalla quota di potenza attiva), epperò impegna comunque la linea, e dunque trasportare una potenza con un cos fi molto induttivo non è ottimale (significa "sprecare" una parte consistente della capacità trasmissiva di linee, trasformatori, interruttori, etc).
allora l'enel ti impone di non sovraccaricare la rete oltre un certo limite (in modo da poter impegnare quella quota che tu sprecheresti con la potenza attiva di qualcun altro): fino a 0,9 te lo consente gratis, sotto 0,9 te lo fa pagare, sotto 0,7 (che vuol dire avere più potenza reattiva che attiva) te lo vieta proprio.
il motivo è che la potenza reattiva (induttiva) non trasporta energia (l'energia è trasportata solo dalla quota di potenza attiva), epperò impegna comunque la linea, e dunque trasportare una potenza con un cos fi molto induttivo non è ottimale (significa "sprecare" una parte consistente della capacità trasmissiva di linee, trasformatori, interruttori, etc).
allora l'enel ti impone di non sovraccaricare la rete oltre un certo limite (in modo da poter impegnare quella quota che tu sprecheresti con la potenza attiva di qualcun altro): fino a 0,9 te lo consente gratis, sotto 0,9 te lo fa pagare, sotto 0,7 (che vuol dire avere più potenza reattiva che attiva) te lo vieta proprio.
_____________________________
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
[quindi vuol dire che avendo un fattore di potenza a 0,9 possiamo prelevare un 10% in più di potenza quindi 3kw a 3,3kW?
no, perchè il contatore elettronico legge comunque la potenza attiva, e non la reattiva, e in ogni caso non la puoi "riconvertire" (non puoi "trasformare" una potenza reattiva in attiva: anche rifasare significa "annullare" la potenza reattiva con una di segno opposto).
il contatore però ha un certo margine di tolleranza, ovviamente, quindi se hai 3 kW puoi prelevare fino a 3,5 per 1 ora (mi sembra) senza farlo scattare.
il contatore però ha un certo margine di tolleranza, ovviamente, quindi se hai 3 kW puoi prelevare fino a 3,5 per 1 ora (mi sembra) senza farlo scattare.
_____________________________
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).