Pagina 1 di 1

bombole gpl, trasporto e deposito

Inviato: 28 apr 2005 08:35
da Titan
buon giorno a tutti voi, ho bisogno del vs parere,

Abbiamo acquistato un carrello elevatore funzionante a gpl,  con bombola tipo domestico, montata sul retro del sedile del carrello stesso.

Quale è il quantitativo massimo stoccabile in stabilimento senza dover chiedere ed ottenere autorizzazioni da parte dei VVFF, ed inoltre quale è la quantità massima trasportabile con un nostro automezzo (tipo fiat ducato chiuso) senza dover ricorrere all' ADR.

Grazie come sempre per il Vs. prezioso aiuto !

Inviato: 28 apr 2005 08:44
da mirko
il quantitativo limite per il CPI in azienda è 0,5 mc di combustibile mentre per l'ADR dovresti interpellare un consulente per il trasporto merci pericolose.

Inviato: 28 apr 2005 11:41
da ricky21000
Se ti riferisci a UN 1075 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (questo penso sia il comune GPL) trovi un'ampia ed esaustiva discussione al link riportato di seguito (spero di averlo inserito correttamente...)


http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... r+ossigeno


La problematica è esattamente la stessa in quanto sia il GPL che l'ossigeno hanno codice LQ0 per quantità limitate, cosicché se si vuole viaggiare in esenzione totale ADR è necessario aggrapparsi alle esenzioni "generali" relative alla natura delle operzioni di trasporto (1.1.3.1), al trasporto di gas (1.1.3.2), ......