Buongiorno a tutti,
è noto che per operare in zone ATEX sono idonee scarpe dissipative.
Ma se si tratta di effettuare un lavoro elettrico in zona ATEX?
Per i lavori elettrici sono idonee scarpe isolanti, che però non sono dissipative.
Come ci si comporta in questi casi?
Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3249
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Non sono necessarie scarpe isolanti. La norma CEI 11-27:2021 chiede, per lavori sotto tensione, 6.3.4.3, due livelli di protezione isolante in serie, di cui il primo sono i guanti dielettrici. Il secondo può essere l'attrezzeria. Io trovo inidonee in via generale le scarpe "da elettricista", perdo caratteristiche meccaniche, non sono antistatiche, e sono proprio inutili. Spesso mi devo inginocchiare, o tocco con l'anca la carcassa dell'oggetto, e la scarpa diviene inutile.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
Umaga
Messaggi: 131
Iscritto il: 27 nov 2012 09:57

Grazie Weare,
gentilissimo.
Quindi un elettricista che opera in zona ATEX può utilizzare scarpe dissipative ESD e dal momento che effettua lavori elettrici userà guanti dielettrici associati ad altro dispositivo isolante.
Mi chiedo però: se il secondo dispositivo è un tappetino isolante, a questo punto viene meno il discorso della dispersione delle cariche elettrostatiche?

Oppure mi sbaglio?

Grazie ancora
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3249
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Dipende dal tappetino ma direi che hai ragione. Ma perché lo vuoi? Hai già due livelli. Io uso solo guanti + attrezzi.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
ursamaior
Messaggi: 4933
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

secondo me, in genere, è sempre meglio usare il tappetino invece degli attrezzi isolati: prima o poi capita che sia necessario eseguire un'operazione senza attrezzi e a quel punto manca un livello di isolamento.
Ma nel caso specifico, credo non se ne possa fare a meno
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3249
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Scusa, quale azione può essere a contatto senza attrezzeria, fino a 1.000 V (tanto oltre è vietato)?
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
Umaga
Messaggi: 131
Iscritto il: 27 nov 2012 09:57

Dipende dal tappetino ma direi che hai ragione. Ma perché lo vuoi? Hai già due livelli. Io uso solo guanti + attrezzi
Grazie Weare, mi hai convinto: sono sufficienti guanti isolanti+ attrezzi isolanti e scarpe dissipative per zona ATEX.

Grazie ancora
Avatar utente
FANT99
Messaggi: 1
Iscritto il: 23 mag 2005 00:05

Attenzione che la 11-27 proibisce i lavori in tensione nelle zone ATEX, quindi no rischio elettrico.

Mandi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3249
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Il quesito è disaccoppiato, il punto è che lo stesso lavoratore ha nelle sue mansioni sia il rischio elettrico in una zona non atex sia dei lavori da fare non elettrici in zona atex e non può certo cambiarsi da debito durante la giornata per cui il vestiario deve soddisfare entrambe le richieste di prestazione.