Serbatoio gasolio dentro box in cls ?

Applicazione codice, valutazioni e pratiche VVFF, Titolo XI, ecc...
Rispondi
Avatar utente
birdofprey
Messaggi: 779
Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

Ambito agricolo.

A vostro parere può essere ammissibile "circondare" il classico serbatoio di gasolio (poche migliaia di litri) a servizio dei mezzi agricoli con pareti e tetto in cls ed porta in ferro. La misura si renderebbe necessaria per risolvere il problema dei frequenti furti di carburante.

Se ciò (come credo) non è ammissibile, mi sapreste indicare qualche soluzione ? E se togliessi solo il tetto ?

Ho visto che esistono dei box omologati per questo scopo, ma non hanno la robustezza nei confronti dello scasso tale da fungere da efficace deterrente nei confronti dei furti...
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3179
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Il contenitore distributore di carburante non può stare all'interno di un locale quindi certamente non va bene avere le pareti e il tetto, non va bene nemmeno avere solo le pareti perché limitano la capacità di intervento delle squadre di soccorso interne ed esterne.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
birdofprey
Messaggi: 779
Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

weareblind ha scritto: 18 ott 2023 18:29 Il contenitore distributore di carburante non può stare all'interno di un locale quindi certamente non va bene avere le pareti e il tetto, non va bene nemmeno avere solo le pareti perché limitano la capacità di intervento delle squadre di soccorso interne ed esterne.
Negli elaborati tecnici a corredo della SCIA originaria si fa riferimento esplicito a queste pareti. Trattandosi di SCIA per categoria A è molto probabile che il Comando si sia limitato al controllo formale dei documenti ed abbia archiviato il tutto senza soffermarsi sui dettagli...

E' anche vero che leggendo la norma tecnica si parla di cielo libero e di protezione laterale... quindi, per quanto una forzatura, non so quanto potrebbe essere contestabile se venisse rimosso il tetto... che ne pensi ?
Avatar utente
Whats
Messaggi: 12
Iscritto il: 14 ott 2023 20:14
Località: Tivoli

Ma un bel grigliato ignorantissimo?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3179
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

birdofprey ha scritto: 18 ott 2023 18:59
weareblind ha scritto: 18 ott 2023 18:29 Il contenitore distributore di carburante non può stare all'interno di un locale quindi certamente non va bene avere le pareti e il tetto, non va bene nemmeno avere solo le pareti perché limitano la capacità di intervento delle squadre di soccorso interne ed esterne.
Negli elaborati tecnici a corredo della SCIA originaria si fa riferimento esplicito a queste pareti. Trattandosi di SCIA per categoria A è molto probabile che il Comando si sia limitato al controllo formale dei documenti ed abbia archiviato il tutto senza soffermarsi sui dettagli...

E' anche vero che leggendo la norma tecnica si parla di cielo libero e di protezione laterale... quindi, per quanto una forzatura, non so quanto potrebbe essere contestabile se venisse rimosso il tetto... che ne pensi ?
Per me non va bene. No pareti.