Inviato: 01 dic 2010 17:16
Buonasera a tutti.
Sempre più spesso mi trovo a dover (faticosamente) portare al CPI vecchie centrali termiche con potenza installata dei nuovi generatori complessivamente superiore a 100000 kcal/h, trovandomi di fornte alle seguenti "strutture":
- murature di separazione tra la centrale termica e altri locali (garage o locale contenenti autoclave ecc) realizzate in laterizio forato spessore 8 cm o 12 cm (quando va bene....);
-solai interpiano, tra centrale termica ed unità residenziali poste al piano primo, realizzato in laterocemento con intonaco 1 cm, elemento di alleggerimento solaio (pignatta) cm 16 o 20, soletta in cemento armato cm 4, massetto pavimento cm 5 e pavimento in ceramica cm 1;
Correttamente, in applicazione al DM 12 aprile 1996, i funzionari VV.F. richiedono le caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120'.....
nell'impossibilità di applicare il metodo tabellare, quali opere/lavorazioni vi è capitato di realizzare al fine di arrivare a REI 120'??
Grazie. rudi
Sempre più spesso mi trovo a dover (faticosamente) portare al CPI vecchie centrali termiche con potenza installata dei nuovi generatori complessivamente superiore a 100000 kcal/h, trovandomi di fornte alle seguenti "strutture":
- murature di separazione tra la centrale termica e altri locali (garage o locale contenenti autoclave ecc) realizzate in laterizio forato spessore 8 cm o 12 cm (quando va bene....);
-solai interpiano, tra centrale termica ed unità residenziali poste al piano primo, realizzato in laterocemento con intonaco 1 cm, elemento di alleggerimento solaio (pignatta) cm 16 o 20, soletta in cemento armato cm 4, massetto pavimento cm 5 e pavimento in ceramica cm 1;
Correttamente, in applicazione al DM 12 aprile 1996, i funzionari VV.F. richiedono le caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120'.....
nell'impossibilità di applicare il metodo tabellare, quali opere/lavorazioni vi è capitato di realizzare al fine di arrivare a REI 120'??
Grazie. rudi