resistenza al fuoco strutture edilizie

Inviato: 01 dic 2010 17:16
da rudida
Buonasera a tutti.

Sempre più spesso mi trovo a dover (faticosamente) portare al CPI vecchie centrali termiche con potenza installata dei nuovi generatori complessivamente superiore a 100000 kcal/h, trovandomi di fornte alle seguenti "strutture":
- murature di separazione tra la centrale termica e altri locali (garage o locale contenenti autoclave ecc) realizzate in laterizio forato spessore 8 cm o 12 cm (quando va bene....);
-solai interpiano, tra centrale termica ed unità residenziali poste al piano primo, realizzato in laterocemento con intonaco 1 cm, elemento di alleggerimento solaio (pignatta) cm 16 o 20, soletta in cemento armato cm 4, massetto pavimento cm 5 e pavimento in ceramica cm 1;

Correttamente, in applicazione al DM 12 aprile 1996, i funzionari VV.F. richiedono le caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120'.....

nell'impossibilità di applicare il metodo tabellare, quali opere/lavorazioni vi è capitato di realizzare al fine di arrivare a REI 120'??

Grazie. rudi

Inviato: 02 dic 2010 11:11
da QUADRATO
potresti coibentare internamente la stanza caldaia con un coibentante ignifugo, altro non mi viene in mente,
il laterizio ha resistenza meccanicae resistenza al fumo, ma ha una forte trasmittanza al calore, potresti fare una contro-parete in cartongesso coibentata internamente con lana di roccia o lana di vetro!

Inviato: 03 dic 2010 00:30
da Ronin
rivestimento interno con cartongesso o calciosilicato (qualora si debba contenere al massimo la riduzione degli spazi) e ripristino degli attraversamenti (tipico: tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento)