Pagina 1 di 1

Rinnovo cpi scuola

Inviato: 16 dic 2012 19:29
da sandocan
Ciao ha tutti!
Una scuola ha un cpi scaduto che deve essere rinnovato secondo dpr151.
Attualmente e' stata realizzata una palestra, attivita' soggetta ai controlli di prevenzione incendi secondo il nuovo dpr151, che risulta in edificio indipendente ma comunicante con la scuola tramite "corridoio interno".
Ho parlato con un vvf del comando di competenza il quale mi ha detto che essendo presente una comunicazione tra le due attivita' non si puo' rinnovare il cpi scaduto ma ripresentare un nuovo progetto.
Trattasi di progetto di variante, vero?
Ma in questo caso, il mio operato consisterebbe nel tener valida la progettazione precedente, a suo tempo in possesso di cpi,, intervenendo solo sulla palestra, sulla compartimentazione con la scuola ed eventualmente sulla rete idranti?
Oppure devo fare un progetto ex-novo?...
Non mi e' mai capitato una situazione del genere e non so cosa fare....
Mi e' stato chiesto un preventivo e non vorrei ne' sottostimare ne' sovrastimare l'attivita' professionale....
:smt040

Inviato: 18 dic 2012 09:28
da Terminus
Dovrai sempre redigere una relazione seguendo puntualmente il DM 26/08/92, esplicitando i punti interessati dalla variante e scrivendo più o meno "nulla mutato rispetto a quanto autorizzato" sugli altri punti.
Attenzione se la palestra può essere utilizzata per manifestazioni extra-scolastiche con presenza di pubblico o anche se può essere qualificata come impianto sportivo (DM 18/03/96).