Pagina 1 di 1
Protezione cavi ENEL
Inviato: 23 gen 2013 18:09
da Fenir Green
Salve,
vorrei un vostro parere in merito ai cavi elettrici riportati in foto.
I lavori consistono in una prima fase di piccolo scavo con mezzi pesanti, successivamente ci sarà un intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento della facciata.
Secondo voi posso proteggere i cavi con tubo corrugato o dovrei chiedere all'Enel di spostare i cavi?
Inviato: 23 gen 2013 18:54
da QUADRATO
Se la lavorazione consiste in rimozione e rifacimento intonaco la vedo molto dura da eseguire in sicurezza con cavi elettrici in prossimità.
la protezione con tubo corrugato è fattibile solo se tu non dovessi demolire l'intonaco sul quale sono fissati i cavi elettrici.
Un errore con la mazzetta e lo scalpello o con il demolitore ed il rischio elettrocuzione si manifesta con tutta la sua forza.
Io contatterei l'ente gestore se fossi nell'impresa. Tu come CSP/CSE devi solo indicare nel piano che questo contatto deve essere preso.
Inviato: 23 gen 2013 19:04
da Fenir Green
Quindi se in questa prima fase (scavi con mezzi pesanti a quota 0) uso del tubo corrugato per segnalare la presenza del cavo e proteggerlo (nella parte ove questo non è ancorato all'edificio) e contestualmente contatto l'ENEL (la quale troverà dunque il tubo corrugato montato) va bene? E' una procedura corretta o rischio una denuncia da parte dell'Enel?
Inviato: 23 gen 2013 19:12
da QUADRATO
giustissima, in questo caso serve a segnalare all'escavatorista la presenza di un cavo aereo fonte di rischio.
Prima di iniziare le operazioni sulla facciata il cavo dovrà essere spostato! :smt023
Inviato: 23 gen 2013 19:16
da Fenir Green
Grazie mille!
Speriamo che l'Enel non blocchi il cantiere con i suoi tempi biblici!
Inviato: 27 gen 2013 00:35
da Bohr
QUADRATO ha scritto:Prima di iniziare le operazioni sulla facciata il cavo dovrà essere spostato! :smt023
Sarebbe meglio, se possibile, disalimentarlo. Lo spostamento ti costerà moltissimo sia in termini economici sia temporali.
Ciao
Inviato: 21 feb 2013 19:35
da rossoblue
Concordo con Bohr. Se lo proteggi comunque con il corrugato, direi che non sbagli. Finito il lavoro, te lo ritrovi sano. Spero...