Secondo voi, palazzo uffici di 10 piani con in mezzo il piano quinto completamente vuoto, corrente elettrica OFF......
Domandone: il filtro a prova di fumo in sovrapressione, nella stessa posizione per tutti i piani, non essendoci corrente ha le batterie perennemente scariche e quindi non funziona ma è anche vero che essendo il piano vuoto, nessuno mai aprirà le porte REI per attraversarlo.
Secondo voi è corretto lasciarlo così? Sto facendo il rinnovo del CPI e 5 anni fa il collega che ha asseverato per il rinnovo ha dichiarato di aver controllato tutti i piani tralasciando il quinto
Io non sono convinta al 100%
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
CPI per uffici
Si possono fare molte osservazioni in un senso o nell'altro, ma sta di fatto che se ciascun filtro non assicura la tenuta al fumo, la scala viene declassata da "a prova di fumo" a "protetta" e questo influisce sul livello di sicurezza dell'intero edificio.
Ripeto, si può osservare che a quel piano l'affollamento è nullo, che essendo vuoto e senza energia, niente potrà prendervi fuoco..... di contro si potrebbe dire che in casi di emergenza, qualcuno potrebbe utilizzare questo piano come luogo sicuro temporaneo, compresi i soccorritori.
Le porte tagliafuoco sono fruibili oppure chiuse a chiave ?
Certamente è una situazione che i VVF non conoscono.
Infine sei sicura che domani non affittino tutto il piano o parte di esso e tu non hai verificato che il sistema è funzionale ?)
Ripeto, si può osservare che a quel piano l'affollamento è nullo, che essendo vuoto e senza energia, niente potrà prendervi fuoco..... di contro si potrebbe dire che in casi di emergenza, qualcuno potrebbe utilizzare questo piano come luogo sicuro temporaneo, compresi i soccorritori.
Le porte tagliafuoco sono fruibili oppure chiuse a chiave ?
Certamente è una situazione che i VVF non conoscono.
Infine sei sicura che domani non affittino tutto il piano o parte di esso e tu non hai verificato che il sistema è funzionale ?)
- weareblind
- Messaggi: 3189
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Io sarò più brutale. Tu asseveri impianti di protezione attiva antincendi e elementi portanti riqualificati (D.M. 7/8/2012). Non quell'impianto.
Perché la definizione di impianto di protezione attiva lo trovi nel D.M. 20-12-2012 punto 1.2 e quello non c'è.
Io procederei, mandando scritto al titolare dell'attività, problemi suoi.
Perché la definizione di impianto di protezione attiva lo trovi nel D.M. 20-12-2012 punto 1.2 e quello non c'è.
Io procederei, mandando scritto al titolare dell'attività, problemi suoi.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Scusa Weare, ma nella voce di "impianto per il controllo del fumo e del calore" non ci vedi anche i sistemi di pressurizzazione dei filtri a prova di fumo ?
Secondo me ci entrano benissimo.
E comunque la definizione del DM 20/12/12 per quanto utile, viene fornita al fine della stessa regola tecnica, non come definizione generale applicabile erga omnes.
Secondo me ci entrano benissimo.
E comunque la definizione del DM 20/12/12 per quanto utile, viene fornita al fine della stessa regola tecnica, non come definizione generale applicabile erga omnes.
- weareblind
- Messaggi: 3189
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Vero, è molto border line. "Se la va, la ga i gamb"
We are blind to the worlds within us waiting to be born
- francesca mastio
- Messaggi: 8
- Iscritto il: 09 feb 2016 20:52
- Località: TORINO
mmm...le porte tagliafuoco dovrebbero essere chiuse a chiave ma tornerò a verificarlo per fare altri controlli
I tecnici mi hanno detto che loro hanno verificato il funzionamento del filtro usando una batteria. Se alimentato, il filtro funzionerebbe (dicono loro) ma resta il fatto che tutto il piano è al buio.
Ma poi io, dovrei essere responsabile di quello che vedo in questo momento. Dichiaro il piano vuoto. Poi, se la situazione cambia....potrebbe anche cambiare a mia insaputa.
Il lavoro che facciamo è interessante, stimolante ma ha 8 milioni di casi particolari...
I tecnici mi hanno detto che loro hanno verificato il funzionamento del filtro usando una batteria. Se alimentato, il filtro funzionerebbe (dicono loro) ma resta il fatto che tutto il piano è al buio.
Ma poi io, dovrei essere responsabile di quello che vedo in questo momento. Dichiaro il piano vuoto. Poi, se la situazione cambia....potrebbe anche cambiare a mia insaputa.
Il lavoro che facciamo è interessante, stimolante ma ha 8 milioni di casi particolari...