Cantiere un tantinello impegnativo; demolizione di palazzina 6 piani centro citta’; contorno : 2 lati con abitazioni civili a 4 mt dal confine. Nel psc sarei propenso a utilizzo tappeti posizionati su autogru, tra l’altro gestiti come costi della sicurezza.
Altre cortesi idee o distinguo ?
grz
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
demolizione
- Fabrizio21
- Utente Registrato
- Messaggi: 35
- Iscritto il: 01 giu 2021 09:29
ciao
chiedo cortesemente se avete esperienze nell’uso di tali tappeti; suggerimenti e/o esperienze in tal senso, altri metodi utilizzati invece dei tappeti in demolizioni cittadine in vicinanza di fabbricati residenziali, ecc
grz
chiedo cortesemente se avete esperienze nell’uso di tali tappeti; suggerimenti e/o esperienze in tal senso, altri metodi utilizzati invece dei tappeti in demolizioni cittadine in vicinanza di fabbricati residenziali, ecc
grz
Il telo in HDPE può essere una soluzione.
Noi ne abbiamo di diverse dimensioni. 6 piani penso ad un telo di 25x12. I nostri teli in sommità sono bloccati da N.2 profili UPN320 i quali sono fissati con bulloni M12 8.8. Alla base il telo è bloccato da due profili UPN240 i quali sono fissati con bulloni M12 8.8.
I profili UPN 240 non hanno funzione portante ma servono per aumentare la stabilità del telo.
Il telo così fatto può sopportare tranquillamente condizioni dinamiche impulsive fino a 500 Kg con deformazioni accettabili.
Il tutto dipenderà da chi effettuerà la demolizione poichè superare i 500 kg è un attimo se non sei capace sopratutto a quelle altezze.
Noi ne abbiamo di diverse dimensioni. 6 piani penso ad un telo di 25x12. I nostri teli in sommità sono bloccati da N.2 profili UPN320 i quali sono fissati con bulloni M12 8.8. Alla base il telo è bloccato da due profili UPN240 i quali sono fissati con bulloni M12 8.8.
I profili UPN 240 non hanno funzione portante ma servono per aumentare la stabilità del telo.
Il telo così fatto può sopportare tranquillamente condizioni dinamiche impulsive fino a 500 Kg con deformazioni accettabili.
Il tutto dipenderà da chi effettuerà la demolizione poichè superare i 500 kg è un attimo se non sei capace sopratutto a quelle altezze.
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
- Fabrizio21
- Utente Registrato
- Messaggi: 35
- Iscritto il: 01 giu 2021 09:29
ciao Bohr grazie delle specifiche; cortesemente hai anche indicazioni per quanto riguarda il costo dell'eventuale nolo ? lo indico nei costi della sicurezza.
grz
grz