Buongiorno a tutti,
espongo il seguente caso:
Azienda con uffici e magazzino che si occupa di manutenzione ascensori.
La stessa azienda è in possesso di un magazzino distaccato in altra città che viene utilizzato per il ricovero di un veicolo e come piccolo magazzino (superficie circa 50 mq).
I lavoratori accendono occasionalmente nel magazzino per prelevare e depositare il materiale necessario (principalmente utensili manuali ed elettrici) e per il ricovero del veicolo.
Mi chiedo, tale locale rientra nella definizione di "Luogo di Lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/08 anche se l'accesso è occasionale e i lavoratori non svolgono attività lavorativa all'interno?
Nel magazzino è presente un piccolo quadro elettrico con una presa, deve esserci il collegamento con la messa a terra?
Deve esserci almeno un estintore?
Grazie come sempre
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
MAGAZZINO DISTACCATO
- weareblind
- Messaggi: 3187
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
È certamente un luogo di lavoro. VRI da farsi con Mini codice, 1 estintore richiesto. Ma anche una DiCo elettrica, denuncia terra, verifica terra quinquennale.