Pagina 1 di 1

Verifica periodica vaso d'espansione

Inviato: 14 dic 2007 13:07
da l_ruti
Ciao a tutti,
sono nuovo di questo forum.
Volevo sottoporvi un quesito in merito all'obbligo di sottoporre un vaso d'espansione alle verifiche di riqualificazione periodica previste dal DM 329/04.
Il vaso è stato installato su un impianto di riscaldamento prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 93/00 ed è regolarmente omologato dall'ISPESL. Ora, dai parametri di targa, V=150 l, PS= 5 bar, il vaso d'espansione ricade in classe II secondo la classificazione PED.
II vaso rientra, dal punto di vista dimensionale, nei limiti di esclusione dalla riqualificazione periodica ai sensi del DM 329/04 art. 11 che riporto nel seguito:

1. Sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica:
a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, purché la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar*l;


Non sono invece affatto sicuro che il vaso d'espansione non sia soggetto a fenomeni di corrosione. E' vero che internamente il recipiente è a contatto solo con aria, ma non credo che questo sia una garanzia sufficiente considerando il reale  funzionamento del vaso d'espansione e, soprattutto, considerando anche la possibilità di corrosione esterna.
Potete darmi un'indicazione a tale proposito?
Grazie.

Inviato: 14 dic 2007 13:59
da aec
la corrosione esterna la vedi
per quella interna o la escludi per fluido contenuto o, in caso contrario, se puoi aprirlo controlla con sonda ottica altrimenti con spessimetrie (150l è piccolo)
Ciao