Piero M.

Faccio riferimento all'art. 3 comma 2 del DPR 15/2/2006, n. 147 (Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000) che dice

Art. 3

Attività di recupero e di riciclo

1. Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore sono effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650.
2. Il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al modello di cui all'allegato I.
Nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di cui al comma 1.
3. I dispositivi di cui al comma 1 dovranno uniformarsi alla norma ISO 11650 entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
.........

Ora il decreto è stato pubblicato il 11/4 e quindi dovrebbe essere entrato in vigore il 26/4.

Secondo voi l'obbligatorietà della tenuta del libretto di impianto di cui al comma 2 scatta dal 26/4 oppure passati nove mesi dal 26/4 e cioè ca. da fine gennaio 2007 quando i dispositivi di cui al comma 1 saranno conformi alla ISO 11650 visto che le operazioni che devono essere annotate nel libretto devono essere fatte proprio nel rispetto di tale ISO (la cui obbligatorietà scatterà appunto tra nove mesi)?

O nel frattempo c'è stato qualche decreto milleproroghe che ha cambiato questi termini o li ha meglio specificati?

Spero di essermi spiegato bene perchè con tutte queste scadenze sto parecchio in confusione.
Grazie per l'aiuto.

Piero M.

Mi sono permesso di aggiungere il link al DPR. Cordiali saluti a tutti e buone discussioni nel Forum.
Mod :smt039
Avatar utente
Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

io ho un'interpretazione ancora diversa.
il decreto è entrato in vigore il 26/4, per cui l'obbligo di introdurre il libretto di impianto scatta con la prima verifica, e pertanto:
-entro il 26/10/06 per i condizionatori con più di 100 kg di gas
-entro il 26/4/07 per quelli con meno