complimenti per il nuovo forum e piano d'evacuazione
Salve a tutti e complimenti per il nuovo forum.
Ne approfitto anche per chiedere un parere: un impresa edile che ha diversi magazzini/depositi praticamente simili , cioè a pianta rettangolare senza suddivisioni interne con un portone d'ingresso centrale, deve esporre in ogni deposito la planimetria con su indicati i "percorsi d'esodo"? a me sembra un pò ridicola sta cosa... ma mi hanno riferito che altrimenti non si " ottempera la legge" e si rischiano sanzioni... :smt027
- weareblind
- Messaggi: 3191
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Il piano di emergenza (e relativi elaborati grafici) deve essere predisposto da tutte le attività che hanno almeno 10 dipendenti e/o sono soggette per qualsiasi motivo ad ottenimenti CPI (D.M. 10/03/1998). Se i depositi passano i 1.000 mq (att. 88 dell'allegato al D.M. 16/02/1982) e/o all'interno ci sono 5.000 kg di legna, carta, plastica, va preparato quanto sopra; piante comprese (che conterrano si i percorsi di esodo, ma anche sganci elettrici, estintori, idranti, valvole metano, ecc.).
weareblind :smt081
weareblind :smt081
We are blind to the worlds within us waiting to be born
- dott_palmito
- Messaggi: 2
- Iscritto il: 20 ott 2004 19:02
- Località: basilicata
Grazie weare
L'impresa edile ha più di 10 dipendenti, ha un "capannone/deposito" di circa 300 mq e altri 4 depositi più piccoli, di un 50/70 mq. Nessuno è ovviamente soggetto a c.p.i. In base al DM 10.03.1998 si deve fare un piano d'emergenza ed evacuazione per ogni "stanzino"? :smt024
L'impresa edile ha più di 10 dipendenti, ha un "capannone/deposito" di circa 300 mq e altri 4 depositi più piccoli, di un 50/70 mq. Nessuno è ovviamente soggetto a c.p.i. In base al DM 10.03.1998 si deve fare un piano d'emergenza ed evacuazione per ogni "stanzino"? :smt024
era meglio quando c'erano...
http://www.geocities.com/guidasquallor/palmito.html
http://www.geocities.com/guidasquallor/palmito.html
- weareblind
- Messaggi: 3191
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
E' un caso un po' ibrido, però dico di si.dott_palmito ha scritto: L'impresa edile ha più di 10 dipendenti, ha un "capannone/deposito" di circa 300 mq e altri 4 depositi più piccoli, di un 50/70 mq. Nessuno è ovviamente soggetto a c.p.i. In base al DM 10.03.1998 si deve fare un piano d'emergenza ed evacuazione per ogni "stanzino"?
Decreto Ministeriale del 10/03/1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro.
Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio
2. [..] Per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Siccome sono + di 10, se possono ritrovarsi x qualsiasi motivo all'interno dei suddetti capannoni tutti insieme va fatti il P.E. Se no, no.
weareblind :smt044