Applicazione codice, valutazioni e pratiche VVFF, Titolo XI, ecc...
Rispondi
Avatar utente
birdofprey
Messaggi: 808
Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

Mi pare di capire che gli idranti esterni soprasuolo UNI 70 debbano essere sempre corredati anche da piantana e cassetta con dentro lancia e manichetta (anche se quasi mai in giro si vedono così...)

Esiste una discrezionalità nel numero e nel posizionamento di tali cassette o per forza deve esserne presente una accanto ad ogni idrante ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3236
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Come da UNI 10779 + come da progetto approvato VV.F. ove presente, come numero di idranti a colonna.
Scelto il numero, 1 cassetta con dotazione cadauno.