requisiti minimi per redazione psc
In un lavoro pubblico in cui c'è una sola impresa appaltatrice ma superano i 200 uomini giorno e ci sono i rischi di cui all'allegato II... era necessario in fase di progettazione redigere il PSC
- weareblind
- Leggenda
- Messaggi: 3275
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Credo che al collega manchi un punto di domanda. Che dicono gli esperti (cioè era necessario)?max1971 ha scritto:In un lavoro pubblico in cui c'è una sola impresa appaltatrice ma superano i 200 uomini giorno e ci sono i rischi di cui all'allegato II... era necessario in fase di progettazione redigere il PSC
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Con una sola impresa non era formalmente necessario ma sarebbe stata una miopia pratica.
in tutti i lavori esistono i subappalti perchè le imprese non sono in grado di realizzare con la propia organizzazione un'intera opera.
A questo punto, poichè nel pubblico il subappalto non può essere negato se rientra nelle caratteristiche previste dalle Norme, "l'unica impresa" sarebbe diventata "più imprese" e con quelle condizioni, L'Entedovrebbe nominare il Coordinatore in "corsa"
Per far le cose bene:
fermo dei lavori fino alla redazione del PSC... contabilizzazione preventiva dei costi della sicurezza (che quasi mai... anzi, mai... corrispondono a quelli fatti dal Committente pubblico)... verifica (e variante) del piano economico... verifica dei POS presentati... ripresa dei lavori (dopo qualche mese... se non si devono richiedere finanziamenti)
Come vedi, la pratica, consiglia sempre nel pubblico di nominare i Coordinatori e fare il PSC.
in tutti i lavori esistono i subappalti perchè le imprese non sono in grado di realizzare con la propia organizzazione un'intera opera.
A questo punto, poichè nel pubblico il subappalto non può essere negato se rientra nelle caratteristiche previste dalle Norme, "l'unica impresa" sarebbe diventata "più imprese" e con quelle condizioni, L'Entedovrebbe nominare il Coordinatore in "corsa"
Per far le cose bene:
fermo dei lavori fino alla redazione del PSC... contabilizzazione preventiva dei costi della sicurezza (che quasi mai... anzi, mai... corrispondono a quelli fatti dal Committente pubblico)... verifica (e variante) del piano economico... verifica dei POS presentati... ripresa dei lavori (dopo qualche mese... se non si devono richiedere finanziamenti)
Come vedi, la pratica, consiglia sempre nel pubblico di nominare i Coordinatori e fare il PSC.
Come si dice in questi casi: ipotesi "azzardata" è quella di prevedere una sola Impresa, anche se molto usata nell'appalto privato.